IRS כתב:
אני מתעניין ברכישה/בניה של שנאי מבדל .
חשוב לי שיהיו לו גם יציאות של 115V בנוסף ליציאות של 230V וזאת על מנת שתהיה לי האופציה בעתיד להפעיל מכשירים שארכוש בארה"ב. (בשלב זה מחשבה בלבד).
האם דרישתי זו - יציאה ל- 115V תפחית את הספק השנאי?, דהיינו אם כל היציאות היו 230V וההספק שלו היה 5KV באם תוספת היציאות של 115V יורידו ההספק מ- 5KV? אם כן בכמה ?
זה מותנה באופן בו תחובר היציאה ל- 115 וולט.
אם בסליל המשני יהיה שני חלקים, כאשר שניהם יחוברו בטור לצורך אספקת 230 וולט – בעוד שניהם יחובר במקביל לצורך קבלת 115 וולט – לא יהיה שינוי בהספק הכולל של השנאי.
לשם חיבור כזה יהי נחוץ להתקין בשנאי מתג שימתג בין שני מתחי המוצא השונים.
יש שנאים מסחריים המשתמשים במגשרים, במקום במתג.
IRS כתב:
שאלה נוספת, יהושע גומא כתב בזמנו בפוסט מאד מושקע שבחישוב ההספק הנדרש מהשנאי המבדל יש לקחת את הספק מגבר הכח ולהכפילו ב- 2.5 ולגבי שאר המכשירים יש לקחת את הספקם הכולל ולהכפיל ב- 2.
משהו יכול להסביר לי מה ההגיון מאחורי זה. אני בטוח שיש.
ההספק הנקוב של המגברים הוא ההספק הממוצע.
הספק השיא תמיד גבוה יותר מההספק הממוצע.
המכפלות שהוצעו הן בגדר כלל אצבע, הנכון למרבית המקרים, כדי למנוע נפילות במתח המסופק למגברים, או למכשירים, גם בעת רגעי צריכת שיא.
אם רוצים לחשב את המכפלה באופן מדויק, יש לקבל את נתוני צריכת השיא של כל מכשיר מהיצרן של אותו מכשיר. נתון צריכת השיא בדרך כלל לא מופיע בדפי הנתונים שמספקים יצרני המכשירים.