עכשיו 28/04/24 02:59

פרסם תגובה פרסם נושא חדש עמוד 1 מתוך 1   [ 10 הודעות ]
מחבר הודעה
 נושא ההודעה: שקעי קיר זרים באישור מכון התקנים וביטוח
הודעהפורסם: 19/11/22 18:08 
חבר האתר


הצטרף:
27/02/10 22:53

הודעות: 51
שאילתה למומחים: איזה שקעי קיר, מלבד הישראלי (אמריקאי, אירופי-שוקו, בריטי) מאושרים להתקנה ושימוש בבית מבחינת מכון התקנים בארץ, וקבילים מבחינה ביטוחית (למצב שאירע קצר, שריפה וכד' חו"ח)?


חזור למעלה
 פרופיל אישי  
 
 נושא ההודעה: Re: שקעי קיר זרים באישור מכון התקנים וביטוח
הודעהפורסם: 20/11/22 00:23 
חבר האתר


הצטרף:
12/06/22 23:09

הודעות: 45
לדעתי אין לאף אחד. חוץ משקע ישראלי


חזור למעלה
 פרופיל אישי  
 
 נושא ההודעה: Re: שקעי קיר זרים באישור מכון התקנים וביטוח
הודעהפורסם: 20/11/22 17:18 
חבר האתר

סמל אישי של המשתמש

הצטרף:
21/09/08 20:08

הודעות: 2776
זה קצת מוזר, כי לחלק מהמתאמים יש אישור מכון התקנים, וזה הרבה יותר "שיפצור" מתקע אמיתי שמותקן כהלכה.

_________________
אַנְ'לֹא שׁוֹתָה ווֹדְקָה, אַנְ'לֹא שׁוֹתָה רֶדְבּוֹל, רַק גִ'ין טוֹנִיק וּמֻעָבֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט


חזור למעלה
 פרופיל אישי  
 
 נושא ההודעה: Re: שקעי קיר זרים באישור מכון התקנים וביטוח
הודעהפורסם: 20/11/22 22:51 
חבר האתר


הצטרף:
12/06/22 23:09

הודעות: 45
LazyBoy כתב:
זה קצת מוזר, כי לחלק מהמתאמים יש אישור מכון התקנים, וזה הרבה יותר "שיפצור" מתקע אמיתי שמותקן כהלכה.

על איזה חלק אתה מדבר?
איזה מתאם? מתקע שוקו לתקע ישראלי , תקע us לישראלי.


חזור למעלה
 פרופיל אישי  
 
 נושא ההודעה: Re: שקעי קיר זרים באישור מכון התקנים וביטוח
הודעהפורסם: 21/11/22 08:39 
חבר האתר

סמל אישי של המשתמש

הצטרף:
21/09/08 20:08

הודעות: 2776
מתאם כמו שקונים לפני טיסה.
לא השקע עצמו.

_________________
אַנְ'לֹא שׁוֹתָה ווֹדְקָה, אַנְ'לֹא שׁוֹתָה רֶדְבּוֹל, רַק גִ'ין טוֹנִיק וּמֻעָבֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט


חזור למעלה
 פרופיל אישי  
 
 נושא ההודעה: Re: שקעי קיר זרים באישור מכון התקנים וביטוח
הודעהפורסם: 22/11/22 02:23 
חבר האתר

סמל אישי של המשתמש

הצטרף:
13/09/08 21:54

הודעות: 8621
לייזי, אל תחפש היגיון טכני.
זה במגרש הצרכני - בעוד שלשנאים, מתאמים יש צורך/ביקוש רחב ולפיכך טרח מי שטרח לקבל תו תקו למוצרים כאלו על מנת לשווק אותם באופן 'מסודר',
לשקעי קיר זרים אין צורך רחב כזה ולכן מיבאים אותם בכמות שלא מחייבת מעבר דרך מכון התקנים (כנ"ל השיווק שלהם הינו מיד ליד) ומשכך הם לא נושאים תו תקן.
מה זה אומר לגבי ביטוח ושאר מרעין... איני יודע.


חזור למעלה
 פרופיל אישי  
 
 נושא ההודעה: Re: שקעי קיר זרים באישור מכון התקנים וביטוח
הודעהפורסם: 22/11/22 08:05 
חבר האתר

סמל אישי של המשתמש

הצטרף:
06/06/09 16:42

הודעות: 10521
סיבה הנפוצה היום זאת התפוצצות של קורקינטים ואופניים סינים בזמן טעינה.
לא חושב שחברות ביטוח חקרו תו תקן שם..

_________________
מיכאל


חזור למעלה
 פרופיל אישי הסטאפ שלי  
 
 נושא ההודעה: Re: שקעי קיר זרים באישור מכון התקנים וביטוח
הודעהפורסם: 24/11/22 13:43 
חבר האתר

סמל אישי של המשתמש

הצטרף:
21/09/08 20:08

הודעות: 2776
מיכאל, אל תתעסק איתם.
אופניים חשמליים שעלו באש זו יכולה עדיין להיות באצטלה של "תאונה"..
אבל אבל אם אתה בכוונת מכוון מתקין משהו, אז לך תדע.

מצד שני, אין לי ספק שבבית משפט השופט ינפנף את חברת הביטוח.
היא צריכה להוכיח שהשקע הוא זה שגרם לשריפה.. זה לא נשמע סביר בכלל.

ומצד שלישי, נתקלתי בדברים הזויים שלא תאמינו.
לפני שנתיים עשינו שיפוץ יסודי בבית. שברנו הכל.
החשמלאי עבר על כל התשתית, שקע שקע ובדק מה הסטטוס, ומה אפשר להציל.
מפה לשם, בסלון היה שקע למזגן שמחובר ללוח עם פקק 20A.
הוא אמר לי שהפקק נראה לו חשוד, והחוטים דקים והחליט למדוד.
בקיצור, עבודה בעיניים: 10A - לא האמנתי.
מסתבר שהאינטואציה שלו היתה מבוססת על הרבה נסיון..
הוא הסביר לי שאת השכונות הראשונות של מודיעין בנו קבלנים ישירות מול משרד השיכון (אשר תפקד בתור היזם),
כלומר לא היתה חברה יזמית (כמו פרשקובסקי, דוניץ..) שיודעת לפקח על קיצורי הדרך של הקבלנים ואנשי המקצוע המבצעים, או במילים אחרות - ביג ביג בלגן.

היה לי מזל שלא השתמשתי ב"שקעי במזגן" המוכנים, ושהמזגן לפני השיפוץ היה מיני מרכזי על תשתית 40A שהתקין חשמלאי שאני הזמנתי.

אקיצר, הוחלף כל החשמל בדירה, חוטים, מסלולים, פקקים...
(לצורכי אסליות אודיו - כן, נוצלה ההזדמנות ויש פאזה נפרדת למערכת ;) אף על פי שזה 'רק' ק"ב.. ).

בתמונה: הכנה למזגן סלון - 20A - עם תו איכות של משרד השיכון :?


קבצים מצורפים:
sheka.jpeg


_________________
אַנְ'לֹא שׁוֹתָה ווֹדְקָה, אַנְ'לֹא שׁוֹתָה רֶדְבּוֹל, רַק גִ'ין טוֹנִיק וּמֻעָבֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט
חזור למעלה
 פרופיל אישי  
 
 נושא ההודעה: Re: שקעי קיר זרים באישור מכון התקנים וביטוח
הודעהפורסם: 24/11/22 13:54 
חבר האתר

סמל אישי של המשתמש

הצטרף:
06/06/09 16:42

הודעות: 10521
LazyBoy כתב:
מיכאל, אל תתעסק איתם.
אופניים חשמליים שעלו באש זו יכולה עדיין להיות באצטלה של "תאונה"..
אבל אבל אם אתה בכוונת מכוון מתקין משהו, אז לך תדע.

מצד שני, אין לי ספק שבבית משפט השופט ינפנף את חברת הביטוח.
היא צריכה להוכיח שהשקע הוא זה שגרם לשריפה.. זה לא נשמע סביר בכלל.

ומצד שלישי, נתקלתי בדברים הזויים שלא תאמינו.
לפני שנתיים עשינו שיפוץ יסודי בבית. שברנו הכל.
החשמלאי עבר על כל התשתית, שקע שקע ובדק מה הסטטוס, ומה אפשר להציל.
מפה לשם, בסלון היה שקע למזגן שמחובר ללוח עם פקק 20A.
הוא אמר לי שהפקק נראה לו חשוד, והחוטים דקים והחליט למדוד.
בקיצור, עבודה בעיניים: 10A - לא האמנתי.
מסתבר שהאינטואציה שלו היתה מבוססת על הרבה נסיון..
הוא הסביר לי שאת השכונות הראשונות של מודיעין בנו קבלנים ישירות מול משרד השיכון (אשר תפקד בתור היזם),
כלומר לא היתה חברה יזמית (כמו פרשקובסקי, דוניץ..) שיודעת לפקח על קיצורי הדרך של הקבלנים ואנשי המקצוע המבצעים, או במילים אחרות - ביג ביג בלגן.

היה לי מזל שלא השתמשתי ב"שקעי במזגן" המוכנים, ושהמזגן לפני השיפוץ היה מיני מרכזי על תשתית 40A שהתקין חשמלאי שאני הזמנתי.

אקיצר, הוחלף כל החשמל בדירה, חוטים, מסלולים, פקקים...
(לצורכי אסליות אודיו - כן, נוצלה ההזדמנות ויש פאזה נפרדת למערכת ;) אף על פי שזה 'רק' ק"ב.. ).

בתמונה: הכנה למזגן סלון - 20A - עם תו איכות של משרד השיכון :?


(Y)
זה בערך מה שחשבתי :D

_________________
מיכאל


חזור למעלה
 פרופיל אישי הסטאפ שלי  
 
 נושא ההודעה: Re: שקעי קיר זרים באישור מכון התקנים וביטוח
הודעהפורסם: 24/11/22 22:09 
חבר האתר

סמל אישי של המשתמש

הצטרף:
21/09/08 20:08

הודעות: 2776
mota19 כתב:
שאילתה למומחים: איזה שקעי קיר, מלבד הישראלי (אמריקאי, אירופי-שוקו, בריטי) מאושרים להתקנה ושימוש בבית מבחינת מכון התקנים בארץ, וקבילים מבחינה ביטוחית (למצב שאירע קצר, שריפה וכד' חו"ח)?


סתם מתוך סקרנות, מה היתרון בשקע בריטי?
אני יכול להבין אמריקני או אירופאי כי יש מבחר גדול שאפשר להזמין מחו"ל, במיוחד יד 2 מארה"ב, אבל בשקע בריטי גם יש פיוז, הוא די גדול, ואני לא חושב שיש כבלי כח שאפשר להשיג רק בפורמט הזה.

_________________
אַנְ'לֹא שׁוֹתָה ווֹדְקָה, אַנְ'לֹא שׁוֹתָה רֶדְבּוֹל, רַק גִ'ין טוֹנִיק וּמֻעָבֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט בֶּט


חזור למעלה
 פרופיל אישי  
 

פרסם תגובה פרסם נושא חדש עמוד 1 מתוך 1   [ 10 הודעות ]
עבור ל:  

הצג הודעות החל מה:  מיין לפי  



חפש:

hifimusic
אודות
תנאי שימוש
צור קשר
אוהבים את
hifimusic?
סקירות אודיו
הכל
הגברה
רמקולים
מקורות
אחר
סקירות מוזיקה
הכל
קלאסי
ג'אז
פופ/רוק/אלטרנטיבי
עולם/ישראלי/אחר
קישורים
מותגים על פי שם
מותגים על פי יבואן
מומלצים
הפורום
הרשם
לוח בקרה
הודעות אחרונות